樓主  發表于: 2011-03-02 21:11
我用一臺FX3U PLC控制松下伺報,剛開始只用幾百步來程序來調試定位很精確,但是我把程序寫完后,步數多了,有6~~7千步,這時定位就不準了,每個來回都不同,請問各路高人,有什么方法來解決這個問題???/
                 謝謝!
liufuyejin
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 115 個
工控威望: 298 點
下載積分: 767 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2007-09-15
最后登錄: 2012-10-15
查看liufuyejin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-05 09:09
我一開始寫的時候就有想過這個問題,就是用子程序來控制的,在電腦上看,PLC發的脈沖也是準確的,我都煩死了,因為機臺控制的東西多,程序要寫那么長。(樓上的朋友指的多處調用,是不是在多個地方插入CALL來控制?)
liufuyejin
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 115 個
工控威望: 298 點
下載積分: 767 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2007-09-15
最后登錄: 2012-10-15
查看liufuyejin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-03-08 17:36
謝謝樓上的各位大哥了,我在定位指令后加一個立即刷新就KO了. 再次謝謝