sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

yufenglin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 163 點
下載積分: 692 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2010-06-26
最后登錄: 2019-03-19
查看yufenglin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-02 11:51
最近想用PLC控制變頻器,不知道PLC怎么讀取變頻器內部的模擬量信號,那位大俠知道怎么讀取,先謝謝了。
283596603
盟主
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1075 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-06-15
最后登錄: 2024-11-11
查看283596603的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-02 11:55
看你通過什么方式了,可以先定義變頻器的模擬量輸出代表哪個信號,再把該模擬量輸出引入至PLC。一般變頻器有2~3個模擬量輸出通道。也可以通過通訊的方式讀取,這個就比較復雜了。
hewei3837
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 101 點
下載積分: 464 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2011-03-02
最后登錄: 2022-02-14
查看hewei3837的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-03-02 12:26
可以用PLC的A/D轉換功能
hardy_6817
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hardy_6817的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-03-02 16:13
485通訊,PLC寫數據到變頻。也可以PLC輸出模擬量給變頻。
yufenglin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 163 點
下載積分: 692 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2010-06-26
最后登錄: 2019-03-19
查看yufenglin的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-03-02 17:49
謝謝各位了,現在就是想PLC不使用模擬量模塊直接用485通信來讀取變頻器內部的參數。
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-03-02 18:19
用485也得買個通訊模塊,這需要用程序來完成,想簡單點的話就用模擬量模塊做一個無協議通訊還簡單功能也能達到。
ngch
深圳工控小匠
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 774 個
工控威望: 8895 點
下載積分: 1684 分
在線時間: 969(小時)
注冊時間: 2009-09-30
最后登錄: 2024-12-03
查看ngch的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-03-02 20:19
同意1樓的說法
深圳工控小匠:
工業非標設備電氣自動化控制
(深圳光明區、寶安區、龍華區、東莞長安)
QQ:357405496