一臺18.5KW電機接觸器控制!有時啟動跳閘!(跳漏保)測量電機無問題!拆開觀察也無問題!換了一臺電機就沒事了!不知怎么回事!請高手解說一下! |
---|---|
|
人生如夢
快樂和郁悶取決于心態
級別: 略有小成
|
有肯能是電機輕微漏電 如果你不用漏電開關應該能用的 但是個隱患 |
---|---|
|
gsj791898717
沒有傘的孩子必須努力奔跑!
級別: 略有小成
|
是直接啟動?? 有沒有什么保護措施,如熱繼電器等 沒有采用星三角啟動?? |
---|---|
|
aries
級別: 略有小成
|
電機 TMD 這個東西真的是讓人頭疼。。。經常出現一些讓人覺得丈二和尚摸不著頭腦的問題 |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
用兆歐表測量電機的絕緣程度看看,也有可能是啟動電流大的原因。 |
|
---|---|---|
|
健康報
書到用時方恨少
級別: 略有小成
|
我維修時見過你這種情況 檢查后發現轉子有一處掃堂 儀表測不出 檢查方法 用手旋轉電機便用 搖表測量 希望對你有幫助 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
ngch
深圳工控小匠
級別: 網絡英雄
|
我也認為是漏電原因。 |
|
---|---|---|
|