一臺三菱fx-40ma-plc輸入點x0-x7正常.x10-x27輸入無法接通.請賜教是那部分電路不好.謝謝.
路躍
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 216 點
下載積分: 460 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2008-10-25
最后登錄: 2023-04-18
查看路躍的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-08 16:40
輸入點壞了吧
huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 663 個
工控威望: 5996 點
下載積分: 2114 分
在線時間: 561(小時)
注冊時間: 2011-03-09
最后登錄: 2024-12-21
查看huiming的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-10-20 22:44
今天我也碰到此問題,到現在還沒有搞明白,請高手出來講解下,頂起來!
士林變頻器代理 18312516885
王春杰
WCJ ZYR
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 334 個
工控威望: 495 點
下載積分: 1042 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-07-10
最后登錄: 2024-08-20
查看王春杰的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-10-21 09:05
是不是有COM沒有接呀,我以前也有過這樣的經歷,再檢查接線
huangyuehua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 340 點
下載積分: 456 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2007-06-10
最后登錄: 2020-02-28
查看huangyuehua的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-10-21 21:58
可能是輸入點問題
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3725 點
下載積分: 6181 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2008-03-04
最后登錄: 2017-06-16
查看liuhanqi的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-10-22 10:01
電源線要接上。(主單元的電源要接到擴展模塊上)。