24樓  發表于: 2011-03-23 20:36
通常事加中繼器,
jasonzhulj
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jasonzhulj的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2011-03-24 12:24
如果兩個設備的plc 是不同系列的那么要注意輸出輸入電壓,如果都是24v,那么就按一樓說的就好了,有些輸出模塊是高電壓,一定要借用繼電器。

細節就不用多說了吧
hqhai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 210 點
下載積分: 528 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2010-09-14
最后登錄: 2024-05-21
查看hqhai的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2011-03-26 04:54
一般情況下中繼就好了
hxy990119
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 193 個
工控威望: 337 點
下載積分: 2943 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2009-09-20
最后登錄: 2019-09-01
查看hxy990119的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2011-03-26 06:42
借一個中繼的辦法比較好
jstzdd
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jstzdd的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2011-03-26 21:16
通常加中繼器
lk8600
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 172 點
下載積分: 475 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2009-04-21
最后登錄: 2014-06-12
查看lk8600的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2011-03-29 21:18
通過一個繼電器啊
薛璐瑤
和大家一起進步,向大家學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 272 點
下載積分: 943 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2011-03-31
最后登錄: 2020-09-16
查看薛璐瑤的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2011-04-02 11:41
加中間繼電器吧,把握些。
zyspcb
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 152 個
工控威望: 375 點
下載積分: 904 分
在線時間: 259(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2017-12-01
查看zyspcb的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 2011-04-02 18:45
把第二個PLC的本體電源+24V或COM通過第一個PLC的輸出,在第一個PLC輸出再接到第二個PLC輸入就好了啊,本機電源安全可靠,節點少
hxy990119
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 193 個
工控威望: 337 點
下載積分: 2943 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2009-09-20
最后登錄: 2019-09-01
查看hxy990119的 主題 / 回貼
32樓  發表于: 2011-04-02 20:35
一是輸出PLC的電源要與輸入PLC的輸入電源要一致。二是連接的極性問題。
jiaanreneng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 146 個
工控威望: 315 點
下載積分: 4216 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2008-01-16
最后登錄: 2024-10-30
查看jiaanreneng的 主題 / 回貼
33樓  發表于: 2011-04-03 16:55
PLC的輸出是以COM×端為公共點的,可以看作是繼電器了!!!COM×接另一臺PLC的0V,Y×接另一臺的X×就可以了;如果線較多的話,可以將兩臺PLC作并聯通信,一根網線就可以了,少了很多配線!
  • «