sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
西歐工控
多試一次,就會成功
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 3324 點
下載積分: 71020 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2010-09-21
最后登錄: 2024-12-26
查看西歐工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-02-23 19:55
用的是NPN型的接近開關,輸入X0,一米為4次信號,可到60米/分 線速后無法計米,請各位大俠相助,小弟不勝感激。
liuxianhua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 611 個
工控威望: 1067 點
下載積分: 10234 分
在線時間: 572(小時)
注冊時間: 2008-11-19
最后登錄: 2013-02-22
查看liuxianhua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-23 20:02
使用高速計數吧
西歐工控
多試一次,就會成功
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 3324 點
下載積分: 71020 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2010-09-21
最后登錄: 2024-12-26
查看西歐工控的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-02-23 20:07
不知道接近開關支持多少的頻率是,是不是頻率太高不支持
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 851(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-12-07
查看dl2006的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-02-23 20:10
你用的接近開關響應頻率可能不高,換個質量好點的試試,也可采用編碼器啊
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
西歐工控
多試一次,就會成功
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 3324 點
下載積分: 71020 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2010-09-21
最后登錄: 2024-12-26
查看西歐工控的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-02-23 20:32
成本太高了,編碼器啊
艾禮富
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 352 點
下載積分: 1217 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間: 2011-01-24
最后登錄: 2015-02-26
查看艾禮富的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-02-23 20:44
用光控開關啦
周紅軍
學習,學習,再學習。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 573 個
工控威望: 725 點
下載積分: 11157 分
在線時間: 451(小時)
注冊時間: 2010-03-04
最后登錄: 2024-12-20
查看周紅軍的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-02-23 20:48
胡驕陽
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 3019 點
下載積分: 1603 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2024-11-19
查看胡驕陽的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-02-24 09:11
這個問題很有可能是你的接近開關頻率響應不過來,你可以換成高速槽型光電開關應該可以。或是用編碼器,還有就是有專門的計米器買,效果也還可以。
lxhwawa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 347 點
下載積分: 1578 分
在線時間: 297(小時)
注冊時間: 2009-02-27
最后登錄: 2024-12-23
查看lxhwawa的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-02-24 09:28
一米為4次信號,60米/分的時候頻率是4次/秒,一般的接近開關都能響應,問題是用來感應的物件尺寸是否足夠,速度越快,感應時間越短,是否會影響呢?
penn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 205 點
下載積分: 915 分
在線時間: 218(小時)
注冊時間: 2009-06-22
最后登錄: 2017-12-03
查看penn的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-02-24 09:48
單純的計米,顯示。用專用計米器比較好。如要控制用加法,乘法等!其它多種方法!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-02-24 10:08
請你把問題描述的最清楚點,在60米/分鐘時不能計數是計數值與實際距離不符還是完全不能計數?
cailiang123
CAILIANG
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 407 個
工控威望: 1543 點
下載積分: 18384 分
在線時間: 663(小時)
注冊時間: 2010-01-18
最后登錄: 2024-08-18
查看cailiang123的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-02-24 11:46
每分鐘60米,每秒鐘6米,接近開關每秒接通24次,可能不行
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go