sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

yingzi0593
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 170 點
下載積分: 1651 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2010-11-01
最后登錄: 2024-12-05
查看yingzi0593的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-02-22 18:40
SSR溫控器與SCR溫控器二者的控制輸出都是直流電壓,SSR是通過輸出直流電壓的有無來控制,而SCR是通過輸出直流電壓的大小來控制。不知我這樣理解是否正確?用萬用表能判斷出來嗎?剛買了一個標是SCR的溫控器,接上后顯示正常,面板顯示有輸出,但就是SCR電力調整器沒輸出。用萬用表量溫控器的輸出腳也沒有直流電壓!不知這是什么情況,求高手指點!!!!!
gqm
拜師學藝
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 446 點
下載積分: 2437 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2009-05-20
最后登錄: 2024-02-19
查看gqm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-22 19:06
SSR溫控器用于驅動SSR固態繼電器上的;而SCR溫控器是用于雙向可控硅的觸發,或用于SCR電力晶體管的觸發,但都要注意輸出的極性與之匹配。
yingzi0593
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 170 點
下載積分: 1651 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2010-11-01
最后登錄: 2024-12-05
查看yingzi0593的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-02-22 19:14
請教一樓,用萬用表直流電壓檔能量得出SCR溫控器有無輸出嗎?
lc1983
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 186 點
下載積分: 1727 分
在線時間: 208(小時)
注冊時間: 2010-01-25
最后登錄: 2024-12-08
查看lc1983的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-02-24 21:52
俺也想知道   有人知道嗎
wdgkrjygwq
赤兔奔騰萬里!男兒走遍四海!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 302 點
下載積分: 684 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2012-10-22
查看wdgkrjygwq的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-02-25 09:09
不錯!我也想知道知道!
好好學習.天天向上.
kingfeng1983
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kingfeng1983的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-02-25 10:55
把端子圖發上來吧。
SCR控制器內包含可控硅,輸出不直接接負載了嗎?我們輸入模擬量信號就可以了。