各位大俠,我在用三菱的AD模塊讀取熱電偶的溫度時,是不是讀取的數字量直接除10就可以得到攝氏溫度了,AD模塊和溫度模塊有什么區別呀,希望高手指點下,謝謝了 |
---|---|
|
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
|
沒那么簡單! 要用對比測試才能確定,簡單的就只高低值;要精確還須多級補償 |
|
---|---|---|
|
hhg
級別: 略有小成
|
可以,AD模塊是把電流或電壓轉換成數字(12位的話是0-4095),溫度模塊可以直接讀數值(指熱電偶不需要加電流或電壓轉化),但不一定等于溫度數值 |
---|---|
|
ngch
深圳工控小匠
級別: 網絡英雄
|
AD模塊和溫度模塊是兩個不相同模塊,不要混為一潭,AD模塊是把電流或電壓轉換成數字;溫度模塊是模擬量轉化成數字量。 |
|
---|---|---|
|
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
|
樓上的老兄,電流或電壓也是模擬量啊,AD模塊是把標準模擬量信號轉換成數字量信號,溫度模塊是把非標準的模擬量信號(熱電偶或熱電阻)轉換成數字量信號。如果用AD模塊讀取溫度值需要在熱電偶或熱電阻的輸出端加裝溫度變送器,將熱電偶的mv信號或熱電阻的阻值信號轉換成標準的電流或電壓信號才可以 [ 此帖被ysheng9099在2011-02-10 21:39重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
mayanheng
級別: 略有小成
|
6樓說的對,熱電偶是0-4mv的電壓信號。AD模塊需要的是0-5v 0-10v 0-20mA這三種的任何一種 熱電偶的0-4mv的電壓信號。要轉換成0-5v 0-10v 0-20mA這三種的任何一種才行 |
---|---|
|