FX2AD模塊,與稱重傳感器相連 0--10V 量程 1000KG 即 0-10V (數字0--4000對應 0--1000KG) 如果用整數儲存重量值,不精確, 就用實數計算存儲,可在觸摸屏中真接顯示這個實數值, 如果直接在觸摸屏中顯示這個數字值(0----4000),用觸摸屏中的(工程 數字量 上下限值 ,增益 偏置值,來計算實際重量值) 也可 問題:如果我在稱重傳感器上加一個放物盤 后(如何將當前的重量值設為0),我需經常放不同大小的放物盤,放上時,都能在觸摸屏上 一鍵設當前重量為0, 可能其實是校0的問題 用以上兩種方法,都如何實現呢, 以上 多謝, |
---|---|
|
蕭風
當你不能改變你身處的環境時,可以重新選擇環境
級別: 略有小成
|
用減去當前值的方法等。。。多想想因該不難,最好程序搞的差不多時邊做邊調試。 |
|
---|---|---|
|
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
|
放物盤的重量可以通過稱重傳感器的零點遷移來實現,無需用觸摸屏的除皮方式,如果一定要用的話,首先要有在程序中設置皮重的寄存器,再設有毛重寄存器,然后做減法計算,其它的零點,量程的設置全部在4AD模塊中實現 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |