sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

hkclw
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hkclw的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-29 08:15
三菱FX-485BD怎樣和兩線制RS485接線,PLC要編程嗎
夢夢
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 242 點
下載積分: 557 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2010-11-18
最后登錄: 2018-03-30
查看夢夢的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-29 09:27
FX-485BD的SDA和RDA短接后接另一端的SDA和RDA,   SDB和RDB短接后接另一端的SDB和RDB,通信距離在1M以內終端電阻可以不加   如果是PLC和PLC通信用那么是要寫程序的,如果是和觸摸屏就不用寫程序