哪位大俠幫忙解答下疑惑!今天上班碰到這么一回事,PLC運行中,其中有臺電機就是不轉,Y001沒有輸出,輸出條件全部滿足,((急停(確定好的)信號到位,堵塞信號正常(確定正常),內部繼電器M0肯定也是正常的,因為其他各部分都在正常運行)),最后查來查去就是找不到原因,沒辦法只好重啟一下PLC,結果正常了,請問有知道這是什么情況的大俠嗎?幫忙解答下!xiexie |
---|---|
|
hanchengcai
級別: 探索解密
|
謝謝你的回答,但是我們那用的是PLC輸出L,用的220V交流接觸器控制的!就是不知道為什么沒有Y001的輸出! |
---|---|
|
ldq_yang
JAY LIU
級別: 家園常客
|
輸出燈亮嗎?如果燈亮沒輸出多數是PLC內部繼電器觸點INT了,以后還會出現的,用東西敲下PLC就會好 |
---|---|
|
順達五金電器
虛心學習
級別: 略有小成
|
有沒有考慮一下是干擾問題呢,比如電機是通過變頻器控制的,而控制線跟PLC的線是綁在一起的,沒有做屏蔽或消磁等措施。變頻器干擾厲害著呢? |
---|---|
|
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
|
不能確定PLCY001點是否被驅動,那只是你想到的外部條件,其實內部程序說不定還有不滿足驅動的條件. |
|
---|---|---|
|
ngch
深圳工控小匠
級別: 網絡英雄
|
有可能是干擾問題 Y001觸點可能松動,現在雖然重啟一下PLC,結果正常了,但是以后可能還會有這樣的問題。 |
|
---|---|---|
|