不支持格雷碼轉換指令的PLC,如何編程.(以三菱PLCO為例)
zhengyueyong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhengyueyong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-01-11 18:40
期待高手
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 6759 分
在線時間: 3548(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-12-17
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-01-12 02:25
等待中。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4203 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-22
查看cvlsam的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-01-13 10:50
雖不支持格雷碼轉換,但是搞清格雷碼的轉換原理就可以了。
下面是富士SPH系列的格雷碼轉換程序。
自然二進制碼與格雷碼互換在富士SX系列PLC中的實現方法:

1. 自然二進制碼轉換為格雷碼:
根據自然二進制碼轉換為格雷碼的轉換規則,實際上就是將轉換數右移一位后與轉換數做異或操作。程序流程圖如下:

          保存輸入數 TEMP

將TEMP右移一位,保存SHILETEMP

將移位后的數據與原數據作異或

返回異或后的數據

功能塊中的程序如下:
INPUT  輸入變量類型為DWORD   
TEMP    局部變量類型為DWORD
SHILETEMP  局部變量類型為DWORD
BIN_TO_GRAY 功能塊返回變量返回類型為DWORD

BIN_TO_GRAY:
TEMP:=INPUT;
SHILETEMP:=SHR_DWORD(TEMP,UNIT#1);
BIN_TO_GRAY:=SHILETEMP XOR INPUT;

2. 格雷碼轉換為自然二進制碼
根據格雷碼轉換為自然二進制碼的轉換規則,實際上就是不斷的將格雷碼與二進制數做異或操作,也就是說,不斷的和本身的不同位數做異或操作,如原數據為32位的A,那么先將A向右移動一位,與本身進行異或,然后保留值為B,那么繼續將A向右移動一位,與B進行異或,保留為C,依次類推,直到A=1為止。程序流程圖如下:

保存輸入數  TEMP,INPUT1

如果輸入數為0,那么直接返回數據0后退出

如果TEMP不等于1,那么循環,否則返回數據

        TEMP右移1位,與輸入值作不斷異或

功能塊中的程序如下:
INPUT  輸入變量類型為DWORD   
TEMP    局部變量類型為DWORD
INPUT1  局部變量類型為DWORD
GRAY_TO_BIN 功能塊返回變量返回類型為DWORD

GRAY_TO_BIN:

TEMP:=INPUT;
INPUT1:=INPUT;
IF TEMP=DWORD#0 THEN
      INPUT1:=DWORD#0;
      GRAY_TO_BIN:=INPUT1;
      RETURN;
END_IF;
WHILE TEMP<>DWORD#1 DO
  TEMP:=SHR_DWORD(TEMP,UINT#1);
  INPUT1:=TEMP XOR INPUT1;
END_WHILE;
GRAY_TO_BIN:=INPUT1;

上述代碼在富士的SX系列PLC中試驗沒有問題,由于富士的SX系列PLC完全支持ST代碼方式的編程,因此基本上可以不做修改的應用在西門子的S7系列的PLC中。
由于三菱的PLC中已經包含了自然二進制碼轉換為格雷碼指令GRY以及格雷碼轉換為自然二進制碼指令GBIN,因此上述代碼應用于三菱系列的PLC已經沒有意義,請使用三菱PLC本身附帶的指令,因為西門子以及富士的SX系列PLC并沒有附帶轉換指令,因此本人書寫了上述代碼用于補充SX系列的指令不足。
dytwww
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 276 點
下載積分: 601 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2007-08-20
最后登錄: 2018-09-19
查看dytwww的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-01-13 20:26
看看   
zhong1946
都2024了
級別: VIP會員
精華主題: 3 篇
發帖數量: 531 個
工控威望: 772 點
下載積分: 13780 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2006-10-12
最后登錄: 2024-12-21
查看zhong1946的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-01-13 22:05
慚愧試問:格雷碼到底有何用?