樓主  發表于: 2010-12-08 09:49
最近控制一臺伺服電機作往復運動,編碼器的分辨率為2048*4,我選1個脈沖走0.001MM,無減速機構,絲桿導程為10MM,所以算出來電子齒輪比為512/625,脈沖頻率為40k赫茲,可是發現越走越偏,后來改為1個脈沖走0.01MM,也就是電子齒輪比放大了10倍,脈沖頻率為4k赫茲,走的就比較準。我想請教各位,伺服控制的精度由什么決定?是編碼器的分辨率,還是絲桿的精度!在做伺服控制時,我如何確定1個脈沖走0.01MM還是0.001MM,也就是如何確定精度?還望各位不吝賜教!
waley1018
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看waley1018的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-08 10:05
我剛入門,所以。。。
gk1234
有反饋,才控制
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 1160 點
下載積分: 8765 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2018-11-06
最后登錄: 2024-12-22
查看gk1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-08 10:27
半閉環控制精度取決于伺服精度(驅動器、電機、編碼器精度)和機械精度(絲桿,導軌)。
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1429 個
工控威望: 2169 點
下載積分: 4006 分
在線時間: 829(小時)
注冊時間: 2009-12-21
最后登錄: 2024-12-21
查看jxh668的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-12-08 10:40
要想高精度只能用全閉環控制
來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
brokenhope
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 403 點
下載積分: 779 分
在線時間: 547(小時)
注冊時間: 2008-12-25
最后登錄: 2024-12-22
查看brokenhope的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-12-08 10:59
引用
引用第2樓hnyyl12于2010-12-08 10:27發表的  :
半閉環控制精度取決于伺服精度(驅動器、電機、編碼器精度)和機械精度(絲桿,導軌)。

那這種控制方式達不到0.001mm的精度嗎?
chenlf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 527 點
下載積分: 531 分
在線時間: 1140(小時)
注冊時間: 2007-07-04
最后登錄: 2024-12-19
查看chenlf的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-12-08 11:44
0.001mm不是一般的機構可以達到的,就算可以造價也很貴。不過你是差的越來越多,應該是頻率太快丟了脈沖。
sandy_love
感悟生活,創新的源泉...
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 823 點
下載積分: 1610 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-12-08
最后登錄: 2024-11-22
查看sandy_love的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-12-08 12:02
正常情況下,改脈沖當量只會影響控制精度不會影響重復定位精度。檢查下是不是中間過程出了問題
meiyouleya
天黑路滑,社會復雜!!!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 385 個
工控威望: 422 點
下載積分: 1377 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2006-11-01
最后登錄: 2021-08-13
查看meiyouleya的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-12-08 14:11
把PLC和伺服規格貼出來,,幫你看看。
brokenhope
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 403 點
下載積分: 779 分
在線時間: 547(小時)
注冊時間: 2008-12-25
最后登錄: 2024-12-22
查看brokenhope的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-12-08 15:57
引用
引用第7樓meiyouleya于2010-12-08 14:11發表的  :
把PLC和伺服規格貼出來,,幫你看看。

上面寫錯了我剛開始1個脈沖走0.001MM時,發脈沖頻率是400000pps,我看了一下伺服驅動器最大輸入脈沖是400KPPS,應該是我設的脈沖頻率已經達到驅動器可接受的最高頻率了。我用的是松下PP41定位模塊,最高輸出脈沖為400KPPS,我就是不明白我什么時候定1個脈沖走0.1MM,什么時候定1個脈沖走0.01MM又什么時候定1個脈沖走0.001MM呢?
chenlf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 527 點
下載積分: 531 分
在線時間: 1140(小時)
注冊時間: 2007-07-04
最后登錄: 2024-12-19
查看chenlf的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-12-08 17:35
引用
引用第8樓brokenhope于2010-12-08 15:57發表的  :

上面寫錯了我剛開始1個脈沖走0.001MM時,發脈沖頻率是400000pps,我看了一下伺服驅動器最大輸入脈沖是400KPPS,應該是我設的脈沖頻率已經達到驅動器可接受的最高頻率了。我用的是松下PP41定位模塊,最高輸出脈沖為400KPPS,我就是不明白我什么時候定1個脈沖走0.1MM,什么時候定1個脈沖走0.01MM又什么時候定1個脈沖走0.001MM呢?

夠就好,何必過分追求。如0.1mm可滿足要求為什么要0.001mm呢。那樣為必就好。
wdgkrjygwq
赤兔奔騰萬里!男兒走遍四海!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 302 點
下載積分: 684 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2012-10-22
查看wdgkrjygwq的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-12-08 18:36
一般精度達到0.01MM就好了。你是用在什么機器上呢?
好好學習.天天向上.
yhnt
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 365 個
工控威望: 1309 點
下載積分: 3396 分
在線時間: 885(小時)
注冊時間: 2009-07-11
最后登錄: 2024-04-12
查看yhnt的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-12-08 18:40
0.001 需要這么高的精度,不是一般的絲桿吧。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go