casy1987
級別: *
|
請教各位大俠,假如我有2個CPU224,怎么可以將它們連起來,再通過西門子編程電纜連接到上位機Micro WIn呢? 2個CPU之間可以直接接通信口嗎(不用EM277)? 2個CPu之間用什么線連接?可以自己做嗎? |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
兩個CPU直接通訊請參看編程手冊NETR/NETW指令。 用普通的MPI電纜,無需EM277,如果你手中的S7-200型錄的話,參看最后一頁附圖。 西門子的編程電纜需要多主站電纜。 Good Luck ~ |
---|---|
|
gggyniso
級別: 略有小成
|
二個CPU 之間可以用二種方法,一種是PPI通訊(NETR/NETW),另一種就是做MODBUS 一個主一個從,做通訊 |
---|---|
|