sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

huzi200888
孜孜不倦!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 139 點
下載積分: 608 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2010-11-19
最后登錄: 2024-07-26
查看huzi200888的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-03 10:35
我用NP3-MQ001B觸摸屏,如何顯示CP1L某一輸出的運行時間,觸摸屏的可選區域只有TIM但記錄時間太短,但又無法選擇TIML,謝謝!
smallnick
do good
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 1582 點
下載積分: 13569 分
在線時間: 707(小時)
注冊時間: 2008-11-16
最后登錄: 2021-07-18
查看smallnick的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-03 11:13
PLC里面計時,存DM區,輸出OFF時清0,在HMI上用數字顯示可以嗎?
劉永
不知道誰是高手,我還在學習
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 394 個
工控威望: 562 點
下載積分: 2069 分
在線時間: 521(小時)
注冊時間: 2010-10-02
最后登錄: 2024-12-21
查看劉永的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-01-19 18:38
把你要顯示的數據傳送到DM區。用DM區去顯示就可以了。
空氣分離、PSA制氧機、制氮機 制造、維修

QQ980347789