我這有一個俺穿的小型變頻器(2.2KW),所用的輸入電源為三相200V,也可接單相,請問現如果接單相220V市電,把火線零線分別接輸入R,S端,然后把S端和T端端接,請問這種接法可以嗎?會有什么隱患嗎?變頻器說明書上說明是R,S端接即可,T端懸空(而且做重點號,萬不可與任何端子連接!),本人這邊有好多臺設備變頻器都為這種接法,運行了好久,好像也沒什么事發生!請問這種接法可以嗎?有必要改變嗎? 謝謝!
    
     請有對變頻器深入了解的人參與討論,謝謝!我分析了三相全波整流電路,好像會對整流管造成不對稱的沖擊........
mayanheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 295 點
下載積分: 1257 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2010-09-18
最后登錄: 2018-09-21
查看mayanheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-02 19:44
端接也沒什么問題,最好是懸空
yuyongjiu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yuyongjiu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-02 20:35
接R  S 端,T 端空著不接。
客居他鄉
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 362 個
工控威望: 456 點
下載積分: 1117 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2023-03-28
查看客居他鄉的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-12-02 22:08
這種變頻器一般為臺灣和國外所生產,在使用時可接三相220V也可接單相220V。接單相時,R,S,T三個端子任接其中兩個端子,而另一個不接就行了。
大仔
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看大仔的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-12-03 11:53
變頻器~~有些產牌~可以直三相變單相~有些產牌~就不能這樣三相變單相接~遇到這各問題最好是直接問經銷商的技術部門~據我所知~會影祥變頻器的壽命跟馬達的損耗~
ldshuang3
一件事會干了,好好干。不會干了,也要干。干的次數多了,自然會
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 197 點
下載積分: 1084 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2010-09-15
最后登錄: 2024-10-15
查看ldshuang3的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-12-03 13:53
  里邊是是整流電路,一般隨便接兩相就行,但是有的開關電源是單獨的兩相,所以就接那兩相。第三相不接最好。