sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

degahwxf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 227 點
下載積分: 785 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2007-10-16
最后登錄: 2024-08-29
查看degahwxf的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-01-04 11:15
我使用的是MT506觸摸屏,怎樣在觸摸屏上直接修改各安全等級的窗口密碼呢.
若有例子請發到wuhua2002911@126.com
謝謝
天外飛仙
級別: 工控俠客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 337 個
工控威望: 3091 點
下載積分: 1985 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2007-08-19
最后登錄: 2024-06-26
查看天外飛仙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-01-04 18:01
這個功能沒有,只能利用PLC內部地址如D50用來跳轉畫面,比如密碼保存在D500里面,輸入的數值等于D500,傳送K10 到D50,那么就會跳轉到第10號畫面。然后利用二級、三級密碼來改D500的值。就能做成動態密碼了。
本公司專業銷售WEINVIEW、信捷觸摸屏,信捷PLC,三晶變頻器,東元伺服,日本高士美換模系統。承接各項自動化流水工程制造與設計以及設備改造  www.czzlzdh.com
degahwxf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 227 點
下載積分: 785 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2007-10-16
最后登錄: 2024-08-29
查看degahwxf的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-01-07 10:29
MT506觸摸屏也可以用PLC內部地址打開觸摸屏窗口.???
我怎么沒有看到說明書上有這項功能呢
天外飛仙
級別: 工控俠客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 337 個
工控威望: 3091 點
下載積分: 1985 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2007-08-19
最后登錄: 2024-06-26
查看天外飛仙的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-01-10 10:44
使用手冊上有這個功能的。
本公司專業銷售WEINVIEW、信捷觸摸屏,信捷PLC,三晶變頻器,東元伺服,日本高士美換模系統。承接各項自動化流水工程制造與設計以及設備改造  www.czzlzdh.com
ihtyeuf
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ihtyeuf的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-01-11 16:08
修改對應的密碼地址
0級 RW60072
1級 RW60074
2級 RW60076
然后置LB9045讓屏重起就可以了
teng7351
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 368 個
工控威望: 343 點
下載積分: 1016 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2007-09-28
最后登錄: 2022-10-16
查看teng7351的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-02-23 15:26
有用,好好學習了一下