hardy_6817
級別: *
|
請問下工控的朋友們,遇到過接近開關斷電時間過長,再通電就一直亮,再通斷電兩次就好,有什么辦法解決嗎? |
---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
|
控制系統干擾嚴重或接近開關質量問題! |
---|---|
|
qq593276766
專業制造銅、鋁箔焊機,歐式、美式箱變,高低壓電柜,自動化設備
級別: 家園常客
|
把你的開關拿到別的環境通電如果沒問題就是干擾太大了,或者換個新的開關還會不會是一樣的呢,還有接近開關負載電流有沒過大檢測一下,如果都正常,試試用嵌入式(感應頭在鐵殼內的)的接近開關試試,搞干擾可能會好點, 你機器是不是一些焊接設備,磁場干擾到了, 樓主留言:用的就是帶屏蔽的接近開關,裝在步進電機后面定位用 |
---|---|
|
木獬
花看堪折直須折,莫待無花空折枝。
級別: 略有小成
|
直接更換了,我也遇到過,它是里面的晶體有漏電流,如果開關外殼是金屬的話,有可能是內部有虛短地。 |
---|---|
|
shaolinsi
佛曰:不可說
級別: VIP會員
|
1、干擾問題,消除之。 2、質量問題,換之。 3、安裝問題,支架是否離感應端太近或固定不實。 |
|
---|---|---|
|