sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

ym010
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ym010的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-12-31 11:19
描述:圖片
圖片:
圖片:
      請高手指點啊!
    我做的一個工程用的是威綸MT508TV和三菱FX的,發現觸摸屏不能直接讀寫T、C、M8***、D8***等特殊軟元件啊,后來我都是在PLC程序里把這些軟元件的值通過D中轉一下,感覺很麻煩。它的數值元件屬性對話框里的設備選項中,TV、TC是什么?我以為就是T、C,但試了才知道錯了。另外它的在線模擬好像只能用幾分鐘,如果忘記Exit就可能讓電腦死機 ,其它方面我感覺用的還比較好,它的離線模擬很方便,比三菱的GT Simulator方便多了,但用GTD2就可以直接讀寫T、C、M8***、D8***。
[ 此貼被ym010在2008-01-05 21:55重新編輯 ]
天外飛仙
級別: 工控俠客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 337 個
工控威望: 3091 點
下載積分: 1985 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2007-08-19
最后登錄: 2024-06-26
查看天外飛仙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-01-03 20:28
在線模擬會死機,那是你電腦系統的問題。關于特殊繼軟件威綸確實不支持。三菱的觸摸屏針對三菱的PLC肯定是有一定優勢的。
本公司專業銷售WEINVIEW、信捷觸摸屏,信捷PLC,三晶變頻器,東元伺服,日本高士美換模系統。承接各項自動化流水工程制造與設計以及設備改造  www.czzlzdh.com
zhong1946
都2024了
級別: VIP會員
精華主題: 3 篇
發帖數量: 531 個
工控威望: 772 點
下載積分: 13780 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2006-10-12
最后登錄: 2024-12-21
查看zhong1946的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-01-04 22:46
我也同樣遇到過這樣的問題,屏是MT506L,PLC是FX1N的。發現不能讀取和改變軟元件S的狀態,真郁悶!后來只好換用HITECH的屏(當時方便)。
ym010
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ym010的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-01-05 16:54
引用
引用第1樓天外飛仙于2008-01-03 20:28發表的  :
在線模擬會死機,那是你電腦系統的問題。關于特殊繼軟件威綸確實不支持。三菱的觸摸屏針對三菱的PLC肯定是有一定優勢的。

不是死機,而是CPU使用率達到100%,要過好長時間才能EXIT.其實這是它限制你使用在線模擬這一功能,你只能用十分鐘,如果到了十分鐘還沒退出,就會出現CPU使用率達到100%的現象.可能我的本本配置差一點.
就像三菱的SOFTGOT,未安裝License Key也只能用十分鐘,但SOFTGOT啟動時會明確告知,用到十分鐘停止的時候也有信息框提示,而不會出現CPU使用率猛增的現象.不過SOFGOT卻沒有EasyManager使用方便.
[ 此貼被ym010在2008-01-05 22:26重新編輯 ]
天外飛仙
級別: 工控俠客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 337 個
工控威望: 3091 點
下載積分: 1985 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2007-08-19
最后登錄: 2024-06-26
查看天外飛仙的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-01-05 19:57
有這種情況嘛!我的筆記本CPU還是迅馳1.7G、內存才256MB,都還從來沒有見過你們上面所說的在線模擬10分鐘就會死機或者CPU使用率達到100%。照樣改程序,調試都沒有問題啊!
5樓  發表于: 2008-01-05 21:53
看來還真是我的本本系統有問題,我后來又在臺式機上試了一下,到十分鐘畫面上出現  Attach PLC...  的時候,CPU使用率還是0%.
可是這個問題怎么解決呢?
[ 此貼被ym010在2008-01-05 22:37重新編輯 ]
天外飛仙
級別: 工控俠客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 337 個
工控威望: 3091 點
下載積分: 1985 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2007-08-19
最后登錄: 2024-06-26
查看天外飛仙的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-01-06 19:55
出現這種情況有可能是你使用了串口轉換卡或系統本身毛病。如果你是用本本或臺式機自帶串口一般不會出現這種情況。
7樓  發表于: 2008-01-06 22:16
我的本本(IBM T23)和臺式機都是用的自帶串口.運行別的程序都是沒問題,就是和這個在線模擬有點沖突.
程元乾
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 358 點
下載積分: 1542 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2008-01-29
最后登錄: 2023-11-09
查看程元乾的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-02-21 18:48
使用手冊上有說明的,在線模擬只能用十分鐘的
胡偉華
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 887 個
工控威望: 2735 點
下載積分: 17301 分
在線時間: 480(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-10-07
查看胡偉華的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-01-29 22:25
不會吧!我的本本在線模擬都不會出現這種死機等問題
山東滕州
老驥伏櫪 志在千里
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 636 點
下載積分: 823 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2010-01-11
最后登錄: 2024-12-21
查看山東滕州的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-01-30 21:39
學習啦
大家好~~請多多關照! (滕州)配電柜,控制柜    各種設備電氣故障維修,電路故障處理  qq:7347737