sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

apppple
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 116 點
下載積分: 590 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2010-08-27
最后登錄: 2021-04-16
查看apppple的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-17 19:04
公司有臺舊的A500是可以用的,我們都是用電位器調節變頻器的輸出,但是由于變頻器調節的最高轉速只有4200左右,而我們需要7000的轉速。然后就開始改參數,電位器是一千歐的,后來改著改著,我也不記得改了哪個參數,電機啟動不起來了,只有當電位器最小的時候,變頻器才有輸出,而且輸出的是最大轉速4200對應的頻率50HZ,調節電位器的其他位置,變頻器都沒有輸出了,電機也不會轉了。弄了半天也弄不回去了,參數對著說明書改回去也沒什么用,就是這樣的狀況。。。
有朋友知道是什么原因嗎?
    1,怎么樣讓變頻器恢復正常呢,就是電位器可以調節變頻器的頻率輸出?  
    2, 我想把變頻器的輸出頻率提高到100HZ,有什么辦法可以實現嗎?是想把903參數改掉的。。。不知道有沒有用,還需要改別的參數否?
apppple
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 116 點
下載積分: 590 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2010-08-27
最后登錄: 2021-04-16
查看apppple的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-17 22:17
自己頂一下。~~~大家幫忙看一下，謝謝了。
aaa2911
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 499 點
下載積分: 922 分
在線時間: 526(小時)
注冊時間: 2010-07-15
最后登錄: 2024-11-26
查看aaa2911的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-17 22:42
把參數初始化,然后重新設置
我的plc
我能行
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 232 點
下載積分: 812 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2009-09-18
最后登錄: 2016-02-19
查看我的plc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-11-17 23:07
恢復出廠設置!然后在設置!