sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

myselfnana
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看myselfnana的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-10 21:49
各位高手 本人目前遇到一個問題 有關報警頁面切換


現在已經實現浮動報警 和 報警提示  但目前需要實現在系統運行時 一旦出現問題 報警 自動切換到 設置的報警界面 不需要任何的手觸 目前已經使用畫面調用和開關 均不能取得要求的效果


請求各位高手幫忙 謝謝
yyhexf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 768 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2013-08-19
查看yyhexf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-11 10:56
在論壇上搜一下,因該早有解答
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-11 16:10
這個太簡單了,在新建畫面中設置基本畫面軟元件為D0,畫面按1。2.3。。。。。。等順序編寫。在系統故障時切換到指定的故障畫面的條件就得你自己設置了。
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-11-11 16:14
以三菱PLC為例,假如系統有一個《氣壓低)的故障畫面,基本畫面軟元件為D0,PLC程序里用一個上升沿指令去驅動 MOV K1  D0  。設置這個《氣壓低》畫面為1畫面。以此類推。
樓主留言:
多謝 我再研究下
bishdfr
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看bishdfr的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-11-11 16:54
做跳頁不如呼叫window screen直接由程式去給hmi