吉吉ml
級別: *
|
我用三菱2NPLC控制匯川伺服,總是出現丟步現像,監控PLC脈沖發出總數符合要求,但是伺服卻顯示接收到的脈沖不時的會少一個。請問這是怎么回事?有人遇到過嗎是怎么處理的?丟失脈沖沒有什么規律,有的時候運轉四五個小時都不丟步,有的時候一開機就丟步,不過總是在電機運行的固定一方向丟步。 |
---|---|
|
吉吉ml
級別: *
|
補充一下,我使用的脈沖指令是PLSR,PLSR K15000 K9600 K80 Y0 , 2N三菱PLC脈沖最高頻率為20000,一切使用均在所要求范圍之內,可很多次運行該指令時,總是只發出9599個脈沖。 |
---|---|
|
吉吉ml
級別: *
|
回答樓上的,我是在實際中得到的,,我已經在現場觀察五六天了,各種方法都試過了,不時的出現這樣的情況,但是沒有規律,讓人頭疼 |
---|---|
|
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
|
啟動頻率設的太高。最高頻率中指定值的十分之一作減速時的一次頻率。所以開機時要把頻率設的低一點。 |
---|---|
|
sandy_love
感悟生活,創新的源泉...
級別: 家園常客
|
先排除因機械傳動而造成的失步,再看看是不是因布線不好引起干擾,不過據你所說的【在電機運行的固定一方向丟步。】還是先檢查好你的機械部分。 |
---|---|
|