wojingmi
級別: 探索解密
|
本人現在又一臺設備用的是三菱A970的觸摸屏,由于在使用中出現問題致使觸摸屏損壞,要更換觸摸屏,但A970的現在已經未生產。找到一個可以替代的產品GT1275的屏,但裝好后顯示:通訊錯誤,請參照實用菜單中的系統報警。請問出現此類問題的原因是什么,是因為我操作安裝的不對還是兩種屏不能互換? |
---|---|
|
wei0212007
級別: 論壇先鋒
|
幫你頂起! [ 此帖被wei0212007在2010-10-23 18:55重新編輯 ] |
---|---|
|
gqm
拜師學藝
級別: 略有小成
|
A970第一個畫面是不是從0號畫面開始,而GOT1275 第一個畫面是從1號畫面開始,所以PLC所對應得地址號都要加一,也就是說從PLC內部要調整所對應畫面參數號碼。 因為我單位以前所用的F940屏,用GOT1055代替,也要更改PLC所對應的畫面參數號。否則會出現通訊不正常的現象。 |
---|---|
|