以前有個帖子是關于威倫觸摸屏燒三菱PLC的一些案例,威倫通MT500的觸摸屏真的會燒三菱PLC串口嗎?
plcxt(s.m)
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看plcxt(s.m)的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-19 19:16
大家分享下經驗啊
竹屋主人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 202 點
下載積分: 709 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間: 2008-10-09
最后登錄: 2021-12-14
查看竹屋主人的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-10-19 19:40
不會,我公司有一臺就是這樣配置的。五年了,沒有問題。
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-10-19 21:04
不要帶電的情況下拔插接口就會減少燒串口的機會,大部分設備燒端口都是發生在電流瞬間突變的時刻,帶電的情況下串口不停的發送,接受數據,這時候拔插最容易造成燒掉的情況.
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-12-21
查看fjqz00的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-10-20 19:23
沒遇到過,我都還是熱拔插,也沒什么問題啊。
cctv1986108
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看cctv1986108的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-10-20 19:39
學習了 謝謝
我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 411 點
下載積分: 503 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-12-18
查看我愛工控的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-10-24 22:42
不會的.我們公司用了上百套了都沒問題
tangrenbo89
拼搏吧工控人
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 419 個
工控威望: 2908 點
下載積分: 544 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2009-09-04
最后登錄: 2024-12-23
查看tangrenbo89的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-10-24 23:33
不會我們公司也是三菱FX2N對偉倫MT500從沒出過問題