4樓,你用的是銀線嗎?25的銅線做電機引線只能將就用下,最好用35的,電源線不能小于50的,還要注意變壓器容量和電源斷路器容量。同時建議采用無功就地補償。
wfb610
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 685 個
工控威望: 3967 點
下載積分: 20570 分
在線時間: 694(小時)
注冊時間: 2009-09-25
最后登錄: 2024-12-28
查看wfb610的 主題 / 回貼
37樓  發表于: 2011-04-13 20:17
引用
引用第1樓我心飛翔于2010-10-18 16:28發表的  :
應該可以用星三角啟動的,我們廠里就有,用的是六根35平方的銅芯線。

跟我們公司里的一樣
dujiang100
我是一只小小鳥
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 642 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2011-03-11
最后登錄: 2024-05-22
查看dujiang100的 主題 / 回貼
38樓  發表于: 2011-04-13 20:44
電源線,50平方銅芯線,電機線,36平方銅芯線,四樓的絕對不行.
lifuwen888
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lifuwen888的 主題 / 回貼
39樓  發表于: 2011-04-13 21:20
可以 我們的油泵 是75kw  2級的,就是星三角啟動  電線是35的
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
40樓  發表于: 2011-04-14 12:31
是帶風機、還是水泵、空壓機?其它負載?需要調速嗎?重負載用自耦變壓器啟動(導線50m㎡),輕負載用星三角啟動(25m㎡,需要平繁調速用變頻器(35m㎡)。
[ 此帖被liuhuaxing在2011-04-14 12:36重新編輯 ]
薛璐瑤
和大家一起進步,向大家學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 272 點
下載積分: 943 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2011-03-31
最后登錄: 2020-09-16
查看薛璐瑤的 主題 / 回貼
41樓  發表于: 2011-04-14 17:56
主要看你的負載,星角啟動只適合空載或輕載