關于三菱PLC斷電后再啟動的問題
內容: 有這樣的控制要求:設備發生突然斷電的意外時,應保持各處在斷電瞬間的狀態。恢復供電后,按下啟動按鈕,設備從斷電瞬間保持的狀態開始,按原來的方式和程序繼續運行。應該怎么解決呢?我用三菱FX2N的,望高人指點一下,謝謝了
問題補充:用斷電保持的話一送電就自動運行了,現在要求按下啟動按鈕之后才運行.
restone
杭州一工科技有限公司
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 266 個
工控威望: 410 點
下載積分: 2047 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2009-03-19
最后登錄: 2019-12-30
查看restone的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-17 14:58
用斷電保持,另外程序里加個啟動標志位不就可以了。
西門子PLC、ABB變頻器、康沃變頻器特價銷售;非標自動化改造,工業機器人改造
yigongcn.taobao.com
王華華
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看王華華的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-10-17 15:06
不明白,能不能寫范例給我啊謝謝!
ligongyou
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 197 個
工控威望: 370 點
下載積分: 3816 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-12-08
查看ligongyou的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-10-17 16:07
用斷電保持,另外程序里加個啟動標志位不就可以了
附件: 調試.rar (10 K) 下載次數:114
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 974 個
工控威望: 2385 點
下載積分: 5596 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-12-22
查看gumeng的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-10-17 16:17
驅動m8037禁止所有輸出。
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
shileihysz
學無止境,自強不息!!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 197 個
工控威望: 335 點
下載積分: 780 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2009-02-13
最后登錄: 2015-12-29
查看shileihysz的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-10-17 20:31
一樓說的很清楚了,樓主可以去看看手冊,
小巖
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看小巖的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-10-17 21:31
圖片:
用M8002置位M8037 再手動X0復位M8037。這樣一上電輸出就是禁止的。手啟動才行,內部有要求的地方用斷電保持繼電器或寄存器。  另外三樓寫的有問題,自已調試好了再發