樓主  發表于: 2010-10-08 09:13
現PLC為CPU224,后接一數字量模塊EM223(4入4出),然后接了兩個RTD熱電阻模塊,現點數不夠,需要再擴展一個EM223模塊,我將它加在RTD模塊后面,行不行?如果可行,地址應該是多少呢?另注:現在PLC運行中,無法停機!謝謝高手們不吝賜教,急!

sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159003 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-24
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-08 11:59
可行。
地址順著第一塊EM223往下數,也就是I3.0/Q3.0開始算。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3024(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-24
查看guochunyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-10-09 07:23
西門子的擴展,這點還是比較方便的