ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
以4AD這種模塊為例,4AD接收到10V電壓時,在PLC的數字顯示是2000 10V和2000的這個比例關系就是增益 或者變頻器接受到10V電壓時,以100HZ的頻率運行,這個比例也是增益 并且這兩個10V都是正常情況下能接受的最高信號 以上是我的理解。 |
|
---|---|---|
|
小巖
級別: *
|
拿DA模塊來說。內部數字是0-2000實際輸出了0-10V電壓,如果調節增益可以讓內部數字不變的情況下改變輸出的電壓可以5-10V也可以0-5V,我認為是這樣吧。詳細的得看手冊 |
---|---|
|
taipi-k
級別: 略有小成
|
增益與偏值是一對好兄弟。 |
|
---|---|---|
|