huiye84315
級別: 探索解密
|
大家好,我有一臺臺達的變頻器型號是VDF-B-A 的鍵盤鎖了,什么參數都改不了 00-02 廠家設00 08是鎖參數 09是復原廠設定 10也是復原廠設定 00-07 密碼輸入,現00 改不了 00-08 現01 也是改不了 現在就是00-02數能改,改了輸入還是08 有誰知道的,望解答一下,謝謝 |
---|---|
|
taipi-k
級別: 略有小成
|
|
|
---|---|---|
|
hardy_6817
級別: *
|
把MODE和RESET健一起按下,顯示P256 (P256在說明書中沒有說明什么意思),按ENTER健修改此參數,把00改為01,按ENTER退出后即可修改全部參數。 |
---|---|
|
xxmsql
工作踏實 埋頭苦干 認真對待
級別: 家園?
|
錯了,是在P 狀態下,一直按住ENTER,然后就可可以設置了!! |
|
---|---|---|
|
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主
|
以前用VFD-M時遇到過P76設為8就把鍵盤鎖了,長按住ENTER ,一直彈出P00,然后到p76改下就可以了。 樓主看看樓上的,試試看,不行找臺達客服。 |
|
---|---|---|
|