sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

liupei1899
三人行必有我師
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 173 個
工控威望: 444 點
下載積分: 13557 分
在線時間: 362(小時)
注冊時間: 2010-03-28
最后登錄: 2022-10-30
查看liupei1899的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-25 22:39
請問90KW的三相電機應選用多大規格的電纜?(銅芯和鋁芯各是多少),謝謝
zhongjiaqin
電時時要充,不充則漏、、、
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 110 點
下載積分: 538 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2010-08-14
最后登錄: 2024-11-09
查看zhongjiaqin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-25 23:19
三相電機380V的按照每KW 2A來算。90KW的電機電流大約是180A。因要考慮電機瞬間啟動電流較大。建議選擇95MM或者120MM的鋁芯線可以承受大約240A的電流。如要銅芯線則選70MM或者95MM的。
有人幫你是你的幸運,沒人幫你是公正的命運。
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-09-27 08:15
選線和你的距離有關,長的話選75可以的,近的話就是50也可以。關鍵看壓降
baoshizhi
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 522 個
工控威望: 529 點
下載積分: 2230 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2006-08-21
最后登錄: 2014-07-20
查看baoshizhi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-09-27 10:32
50或70  YJV 3+1電纜 (直接啟動或變頻啟動)
35或50   兩根YJV 3+1電纜 (星三角啟動)
不要用鋁芯線了,用銅線吧,
clsko
向你學習!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 315 個
工控威望: 331 點
下載積分: 27426 分
在線時間: 1124(小時)
注冊時間: 2008-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看clsko的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-09-27 12:23
引用
引用第3樓baoshizhi于2010-09-27 10:32發表的  :
50或70  YJV 3+1電纜 (直接啟動或變頻啟動)
35或50   兩根YJV 3+1電纜 (星三角啟動)
不要用鋁芯線了,用銅線吧,
同意此~~~
孫發明
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看孫發明的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-09-27 14:03
同意3樓