樓主  發表于: 2010-09-25 13:54
開始是將電磁閥的引線直接接到PLC的Y點上,在初期的運行中還正常。
后來就出現了某一個輸出點(都是連接的電磁閥,小型的)輸出異常的情形:常閉或常開等誤動作。
后查詢,得知PLC的輸出觸點后面不能直接連接電磁閥,需加泄放二極管或者中間繼電器(中間繼電器也需加泄放二極管)。
請問:1、此泄放二極管在高速的狀態下用什么型號的好?(每秒都有動作,動作時間300ms左右),1N4007或1N4148?
      2、加了泄放二極管后能不能解決問題?
      3、此問題與泄放二極管有關系嗎?

感謝指教!
dianchi2999
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 735 點
下載積分: 325 分
在線時間: 377(小時)
注冊時間: 2009-12-17
最后登錄: 2024-12-21
查看dianchi2999的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-25 14:01
二極管,一般電次閥都有內致的,可能原因:1,PLC是原裝進口的,全新的嗎?2,檢查程序,3,現場看看是否有干擾。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
    zyspcb
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 152 個
    工控威望: 375 點
    下載積分: 904 分
    在線時間: 259(小時)
    注冊時間: 2009-07-27
    最后登錄: 2017-12-01
    查看zyspcb的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2010-09-25 14:09
    請問PLC輸出點是交流還是直流,如果是交流改成24V直流驅動中間繼電器進行二次放大,用中間繼電器驅動電磁閥電路穩定,直流直接驅動即可
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
    虛心求教
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看虛心求教的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2010-09-25 14:09
    有的時候是Y2,有的時候是Y5,別的點還沒有問題。
    程序沒有問題。
    PLC是全新的。
    電柜內只有一個伺服驅動器、24V的開關電源、4個中間繼電器。應該沒有干擾的。目前先弄了幾個二極管接在接線端子上面了。
    虛心求教
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看虛心求教的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2010-09-25 14:11
    引用
    引用第2樓zyspcb于2010-09-25 14:09發表的  :
    請問PLC輸出點是交流還是直流,如果是交流改成24V直流驅動中間繼電器進行二次放大,用中間繼電器驅動電磁閥電路穩定,直流直接驅動即可


    是直流直接驅動的。
    meiyouleya
    天黑路滑,社會復雜。。
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 385 個
    工控威望: 422 點
    下載積分: 1377 分
    在線時間: 119(小時)
    注冊時間: 2006-11-01
    最后登錄: 2021-08-13
    查看meiyouleya的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2010-09-25 15:00
    如果條件允許,最好用繼電器做中轉,,原來有用西門子的直接接電磁閥,,沒有出現過異常,,是不是電磁閥功率太大了
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
    shaolinsi
    佛曰:不可說
    級別: VIP會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 561 個
    工控威望: 1209 點
    下載積分: 1554 分
    在線時間: 112(小時)
    注冊時間: 2010-05-04
    最后登錄: 2014-11-13
    查看shaolinsi的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2010-09-25 16:00
    MT的正確用法是驅動中間繼電器,然后再由繼電器驅動電磁閥,MR的相對控制電流大點,最好也通過中間繼電器來過渡一下,可避免PLC的損壞,繼電器總比PLC來的便宜一點。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
  • 餓米豆腐
    946821
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 68 個
    工控威望: 215 點
    下載積分: 746 分
    在線時間: 13(小時)
    注冊時間: 2008-04-26
    最后登錄: 2023-12-08
    查看946821的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2010-09-26 19:15
    中間加中間續電器是最好了
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
    rockyhuo
    專業制造全伺服高速衛生巾機器
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 1610 個
    工控威望: 1929 點
    下載積分: 4459 分
    在線時間: 439(小時)
    注冊時間: 2008-07-14
    最后登錄: 2024-11-30
    查看rockyhuo的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2010-09-27 23:34
    MT一般都可以直接接常用的電磁閥,響應時間若是300MS,的,估計繼電器是沒有這樣快的響應時間,若是懷疑功率不足的,可以加固態繼電器,一般也不用家續流二極管,固態的看你是用直流還是交流電磁閥來選用。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
  • 變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
    全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
    QQ:84818626
    電話:18923140420
    虛心求教
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看虛心求教的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2010-09-28 20:11
    非常感謝sjm213幫忙加分。
    感謝大家的解答。
    目前是采用的加了一個續流二極管。
    如果還出現問題的話,再采用直流控制直流的固態繼電器。
    但愿此問題是因為此產生的,不然就要換PLC了。
    zhou041118
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 10 個
    工控威望: 92 點
    下載積分: 333 分
    在線時間: 11(小時)
    注冊時間: 2010-03-02
    最后登錄: 2021-09-25
    查看zhou041118的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2010-09-29 16:35
    6樓的說法正確
    李偉賢
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看李偉賢的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2010-10-01 09:22
    加一個固態繼電器!然后控制電磁閥。因為固態繼電器有十多安以上的電流。速度也跟得上你的要求。我們有機器上已經這樣用。直接驅動電磁閥的后果:燒壞輸出點!
    • «