sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
regxu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 268 點
下載積分: 538 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2007-11-27
最后登錄: 2024-12-24
查看regxu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-21 01:07
我有個客戶他的電器柜外接了一個75MA漏電保護器(也可以當斷路器使),他老是跳閘,但電器柜里面的100A斷路器不跳。有時一天跳幾次,有時一天又不跳

slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 908 個
工控威望: 1175 點
下載積分: 5868 分
在線時間: 539(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2024-12-23
查看slik的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-21 02:12
可能是漏電造成的吧,你的斷路器如果不帶漏電脫扣器的話(一般不帶)即使漏電他是不會跳的,除非過載或者短路!
hyundai天梭
忙里偷閑
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 401 個
工控威望: 463 點
下載積分: 7091 分
在線時間: 677(小時)
注冊時間: 2008-11-07
最后登錄: 2024-12-14
查看hyundai天梭的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-09-21 08:29
漏電保護器是三相的還是四相的,如果設備接零線必須用四相(帶N的)的漏電保護器。如果用三相的,空開不會跳,漏電保護器會跳。
二球一哥
沒有個性不簽名
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 388 點
下載積分: 8433 分
在線時間: 244(小時)
注冊時間: 2009-09-24
最后登錄: 2024-11-26
查看二球一哥的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-09-21 17:37
柜子里面有沒有變頻器啊
liuliangdt
liuliangdt
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 682 點
下載積分: 66148 分
在線時間: 989(小時)
注冊時間: 2010-09-05
最后登錄: 2024-12-11
查看liuliangdt的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-09-21 18:09
可能是斷路器后面有的用電設備漏電了。漏電的那個設備一天沒用,那天就沒有跳。用能檢測到很小電流的鉗形表試試看能不能找出原因。
還有一種可能:漏電開關后面的用電設備里沒有220V的或者用了兩相380V變壓了,所以你們沒接零線。這樣的話就造成三相負載不平衡,當剩余電流超過75mA時漏電開關動作跳閘。
[ 此帖被liuliangdt在2010-09-23 15:04重新編輯 ]
tangrenbo89
拼搏吧工控人
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 419 個
工控威望: 2908 點
下載積分: 554 分
在線時間: 229(小時)
注冊時間: 2009-09-04
最后登錄: 2024-12-24
查看tangrenbo89的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-09-21 18:19
可能是后面有線皮破了震動的時候接地有時候沒接地。這種比較難查要問現場操作人員,操做那個地方時會跳主要查那里
客居他鄉
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 362 個
工控威望: 456 點
下載積分: 1117 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2023-03-28
查看客居他鄉的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-09-21 22:06
漏電保護器漏電才跳閘,而斷路器只有在超出額定電流和短路的情況下才跳閘。看你的情況應是電路漏電,也有可能是漏電開關的誤動作。
raoshili
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 196 點
下載積分: 821 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2009-12-07
最后登錄: 2024-09-10
查看raoshili的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-09-21 23:13
兄弟,我認為2樓的有道理。如果是三相的不帶N的,肯定會跳,而且2樓很有實踐經驗
regxu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 268 點
下載積分: 538 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2007-11-27
最后登錄: 2024-12-24
查看regxu的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-09-22 00:48
謝謝大俠們!!我用的是3相帶 N的漏電保護器,現場問操作工就是沒有規律,昨天晚上跳了十多次,還怎么生產!!以前我在別的廠一些大設備好像都沒有用漏電保護器的,,變壓器下不是閘刀就是斷路器
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-09-22 11:06
動力配電一般都用斷路器,涉及到單機保護有的用漏電,比如機床,電機稍微發潮對地電阻變小就可能引起跳閘,所以建議除非民用否則不用漏電,但必須保證設備接地良好.個人觀點
(沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。
linglong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 300 個
工控威望: 443 點
下載積分: 1417 分
在線時間: 1163(小時)
注冊時間: 2008-07-13
最后登錄: 2024-12-23
查看linglong的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-09-23 15:58
是不是有帶變頻器?
xshflove
工控人家園,工控人的免費學校。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 489 個
工控威望: 4285 點
下載積分: 633 分
在線時間: 524(小時)
注冊時間: 2008-03-14
最后登錄: 2024-12-19
查看xshflove的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-09-30 17:22
呵呵,我們這里也是安裝過漏電開關,說句實話太難維護了。你那75ma的漏電開關選的小了,最好是300ma的,
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go