1120795098
級別: 論壇先鋒
|
10千伏1250kw電機。空載電流40a。電壓ab相10.1kv。ac相10.2kv。bc相10kv。電流為何如此大?要不要加補償電容?多謝。 |
---|---|
|
jdk1126
活到老學到老!!!
級別: 略有小成
|
10千伏1250kw電機。空載電流40A,不算大呀,額定電流是82A,如果是8或10極電機,空載40A也算正常了。 |
|
---|---|---|
|
xshflove
工控人家園,工控人的免費學校。
級別: 工控俠客
|
加補償電容可以提高功率因數。 |
---|---|
|