請教大家,三菱 plc 輸入輸出口,比如x1,y2這些,屬于軟元件嗎,在線監控條件下,我對這些點做軟元件測試,為什么沒反映,但對象m1,這樣的點就可以哪?謝謝 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
X Y 應該屬于硬元件,但一樣可以監控的 在線監控時,如果已經有程序,則不能輸出側的元件進行強制輸出 比如程序是這樣 |X0|---------(Y0) 這時可以強制X0 ON,但不能強制Y0 ON |
|
---|---|---|
|
yjp-gyl
忙里偷閑
級別: 略有小成
|
比如程序是這樣 |X0|--|M0|-------(Y0) 這時可以強制X0 ON,但不能強制Y0 ON 那這時候MO的狀態可以強制嗎? 謝謝 |
|
---|---|---|
|
konev
級別: *
|
M0強制是沒有問題的。還有一點樓主需要注意一下,FX系列PLC的話,如果你外部有實際的X0觸點,也是不能強制的。如FX3U-16MT,X0~X7就不能強制,如果你再外接一個8EX,那么X10~17也是不能強制的。 [ 此貼被konev在2007-11-30 16:28重新編輯 ] |
---|---|
|
jcwang721218
級別: 家園常客
|
請問4樓 IX0I--------------(Y1) 如果X0有實際接點的話,是否X0也不能強制ON對嗎 學習了 |
---|---|
|