sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

flyingxiaop
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看flyingxiaop的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-01 16:53
我的GX developer的版本是8.86Q,使用三菱Q02的CPU,我想使用循環語句,就用了“FOR K95”和“NEXT”,中間加我的循環語句,結果軟件總是無法通過編譯,網上搜不到答案,求助各位朋友啦~
flyingxiaop
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看flyingxiaop的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-01 16:57
我的循環不是直接連到母線上的,是不是這個的問題?
登高望月
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 111 點
下載積分: 531 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2009-12-26
最后登錄: 2016-11-17
查看登高望月的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-09-04 16:17
對,循環指令應接在左母線上