早上5點多,一臺機器壞了,值班電工去修理,搞到7點多,沒修好。于是打電話叫我。到機器旁一看。把急停按鈕給短接了,PLC輸入接通,機器不轉。我當時以為就這點毛病,可是打開機器還是不運行。檢查PLC外部輸入也沒發現問題,當時就懷疑PLC被設備廠商做手腳了。由于沒帶筆記本電腦,無法查看程序。故停下。當下午帶筆記本來已連接就能讀出程序。(原來PLC有密碼保護,曾經試過想打開程序學習一下)可發現是空程序。奇怪,以前也沒聽說能自動刪除程序的PLC,不知那位遇到過,告知一下。解解惑。用的是臺達SX系列PLC.另外,下午又遇到一個問題,與PLC連接的文本屏TP-04出現通訊1連接錯誤。也搞不懂。這兩臺機器都是在運行中出現問題的。最后檢查才知道通訊接口壞了。可是PLC與TP-04用485通訊連接的,都是臺達的,它的產品就這麼一個質量嗎?真擔心。我公司里一半機器都是用臺達PLC,加上這次壞的,已經有4個出問題了。你們說臺達的質量讓人放心嗎?那位達人告知一下,如何解決。 |
---|---|
|
rbavcjk
級別: *
|
雖然沒見過臺達的PLC,不過總比國產精品PLC海為好吧,頂臺達,我的筆記本電源適配器也是臺達生產的,很好 |
---|---|
|
xtl123925
級別: 略有小成
|
臺達的質量比三菱的還差點,可能我遇到的是例外吧。但是它自己咋會自動刪除程序呢,搞不懂。還有TP-04的通訊端口也燒毀了。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
高端的拼質量,低端的拼價格,一分錢一分貨嘛,要淡定。 Good Luck |
---|---|
|
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園常客
|
是覺得有點奇怪,很想看到解釋。 |
|
---|---|---|
|
tangwang
級別: 略有小成
|
我公司用的臺達VFD-B變頻器,其中一臺用在轉矩控制中,經常壞,后來就換掉了。而另外兩個用在風機控制中,一直使用正常 |
---|---|
|
guansky168
小張
級別: 工控俠客
|
我個人感覺臺達的工控產品防腐效果很好的,在我們公司腐蝕性極強的車間,臺達觸摸屏就沒壞過,而原裝的OMRON幾乎一年換兩個. |
---|---|
|
aaweihua
級別: 家園?
|
請問 6樓朋友,臺達VFD-B的變頻器有轉矩控制功能嗎,這個我還真沒注意到,學習了 |
---|---|
|
longzhong
級別: 探索解密
|
我用的臺達PLC和變頻器加起來已經百余臺了,三年多時間里就一臺變頻器的反轉控制端輸入電阻斷路,還沒發現其他問題,沒你說的那么差吧! |
---|---|
|