直接啟動沒有一點問題
hjx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 210 點
下載積分: 806 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2008-12-14
最后登錄: 2014-01-27
查看hjx的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2010-08-21 05:09
一臺電機是否采用直啟或降壓啟動可由經驗公式判斷  電機全壓起動電流(一般全壓起動電流是額定電流的4-7倍)除以額定電流≤3/4+(電源變壓器容量KVA)/4×某臺電機功率。能符合上公式值則可直啟動,否則應采用降壓起動。至于交流接觸器從實際維修經驗看以其額定電流值翻一倍來選擇較好(減少維修量吧),熱繼電器選型同意4樓得
小學生
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看小學生的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2010-08-22 09:35
支持2樓
chenjun9017
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 118 點
下載積分: 1748 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2010-08-17
最后登錄: 2024-09-25
查看chenjun9017的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2010-08-22 16:54
我同意6樓的意見,不過直接起動時在啟動的瞬間對電網的沖擊很大,建議采用星三角降壓起動
苗龍龍
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看苗龍龍的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2010-08-22 18:18
如果不加負載的話且電源容量足夠就可以直接啟動  
農村娃
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看農村娃的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2010-08-22 19:51
11KW就要降壓啟動 那我們廠的電機幾乎都要用降壓啟動了
hanchengcai
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 142 點
下載積分: 706 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2010-07-06
最后登錄: 2015-12-12
查看hanchengcai的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2010-08-30 21:54
zhaofenggao
學習進步
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 180 點
下載積分: 10114 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2010-08-12
最后登錄: 2018-07-25
查看zhaofenggao的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2010-08-30 22:09
主要是電源容量
互相學習
ds1004396
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 146 個
工控威望: 191 點
下載積分: 852 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2023-04-13
查看ds1004396的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2010-08-30 22:15
  
xxj040202
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 192 點
下載積分: 784 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2010-09-02
最后登錄: 2012-10-20
查看xxj040202的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2010-09-04 21:23
同意9樓的,熱繼整定23A左右,否則會燒接觸器
qwerty318
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 252 個
工控威望: 338 點
下載積分: 4454 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2010-09-03
最后登錄: 2023-08-11
查看qwerty318的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2010-09-04 22:54
容量小于變壓器容量10%,就可以直接啟動,接觸器用40A,整定電流22A,要看空載,還是帶載啟動
  • «