sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

jimmy28cn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 334 點
下載積分: 965 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2009-04-21
最后登錄: 2013-04-28
查看jimmy28cn的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-08-05 13:57
公司有AB兩幛廠房,廠房間距離約150米。如果從A棟廠房輸送2000A交流380V至B棟廠房。請問設計方案?
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-12-21
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-05 14:14
架兩根電線桿過去
gqm
拜師學藝
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 446 點
下載積分: 2437 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2009-05-20
最后登錄: 2024-02-19
查看gqm的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-08-05 18:31
240mm2的直埋電纜電流強度為600A,如果是2000A的話,需要4路240平方的直埋電纜。才能達到要求。
農村娃
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看農村娃的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-08-05 20:09
2000A的電流還是建議挪變壓器吧
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-08-05 22:19
視具體情況而定。加變壓器勢必需要增加高配房;高壓柜等。同時整容還需要供電部門的審批手續。建議使用架空線或者電纜直埋。