樓主  發表于: 2010-07-31 08:13
歐瑞傳動的變頻器,有兩個相同型號不同功率,變頻器是好的,18.5KW和3.7KW,拖動的負載是減速機,大的變頻器是頻率低電流大,頻率高電流小,而小的變頻器是頻率低電流小,頻率高電流大。這個是什么問題?我以前也碰到這樣的問題,是負載太大,電機帶不動負載。我想問一下還有什么其它的原因嗎?
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2206(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-22
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-31 12:40
大師呢?都跑哪里去了呢?
zbq226085
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 165 點
下載積分: 639 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2009-05-11
最后登錄: 2012-10-18
查看zbq226085的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-08-23 17:49
電流大小變化反映的是負載的性質不同,跟變頻器本身沒有什么關系。大的屬于恒功率的,小的屬于二次方性質的負載。
zhangwanghua
沙漠中的綠草
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 1226 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2010-02-26
最后登錄: 2023-10-26
查看zhangwanghua的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-08-24 18:59
去問負載吧\\\


  
沙漠中的綠草
llnzylzk
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看llnzylzk的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-08-26 00:52
小變頻器應該是正常的;大變頻在低頻時,按正常情況下他的輸出功率是不夠的,而要達到足夠的功率,必須按非正常情況處理,P=√3*U*I*cosφ*η   如功率相同,電壓低(低頻時),那就只要升高電流了,只要電流不超過變頻器保護值,變頻器就不會跳閘;電壓高(高頻時),電流小,達到足夠功率,就是正常情況了。我不知分析的對不對,請大家探討!
sugangxiang
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sugangxiang的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-08-26 11:33
只跟負載有關,看一下這兩個電機帶什么負載就知道了,不只是帶減速機吧?沒有什么正不正常之說~~~~
llnzylzk
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看llnzylzk的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-08-26 21:58
6樓同仁,我的意思只是想形象點,呵呵,可能不恰當吧,希望你能幫我們說清楚點!