我在看別人寫的程序時,軟件用Gx—Developer ,在寫入模式下,修改部分程序,
然后點程序變換快捷鍵(程序批量變換快捷鍵是灰色的) ,彈出對話框“無法與PLC通信”,
請問需要修改哪些設置 方可進行程序轉換?
zsm961450
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zsm961450的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-11-13 09:11
在在線ONLINE菜單上單擊傳輸設定,選擇你用的是串口號及速率9600,并單擊測試通訊按鈕如果OK則確定即可,
yjj888666
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 214 點
下載積分: 561 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2007-05-15
最后登錄: 2024-09-15
查看yjj888666的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2007-11-13 13:12
變換時出現這種對話框,說明之前用過在線修改功能時沒有復位.
在工具---選項---程序共用中選中"變換后,不寫入PLC"即可
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(bobwei226)
    zyfzxh
    級別: 論壇版主

    精華主題: 12 篇
    發帖數量: 6493 個
    工控威望: 7501 點
    下載積分: 108066 分
    在線時間: 4835(小時)
    注冊時間: 2006-08-10
    最后登錄: 2024-12-09
    查看zyfzxh的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2007-11-13 22:44
    1.如果是離線修改,修改后就可以用F4
    2.如果是連線修改,先確認PLC與電腦的通訊線有連接好,通訊設置COM口及通訊速率,并進行通訊測試,測試時彈出的對話框顯示是你所連接的PLC型號,測試好后,就可以連線修改了
    wsir123
    日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 4 篇
    發帖數量: 1504 個
    工控威望: 5491 點
    下載積分: 24426 分
    在線時間: 818(小時)
    注冊時間: 2007-01-22
    最后登錄: 2024-06-09
    查看wsir123的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2007-11-15 21:23
    引用
    引用第3樓zyfzxh于2007-11-13 22:44發表的  :
    1.如果是離線修改,修改后就可以用F4
    2.如果是連線修改,先確認PLC與電腦的通訊線有連接好,通訊設置COM口及通訊速率,并進行通訊測試,測試時彈出的對話框顯示是你所連接的PLC型號,測試好后,就可以連線修改了



    應該是PLC與PC沒通信上引起的。
    保持每天一點小進步足矣。。。