請問變頻器在什么時候會出現欠壓報警現象?    開機時,空載時一般能正常運轉,當有負荷時就會出現欠壓現象,為什么會出現這種現象?(注:變頻器的參數都是根據電機要求而設定的)我個人分析:是變頻器的電源部分缺相造成的,請問大家還有什么其它的原因分析嗎?
xtl123925
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 439 點
下載積分: 842 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2007-06-19
最后登錄: 2024-12-10
查看xtl123925的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-22 23:20
變頻器里的大電容的容量變小也會出現欠壓
nqhx
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看nqhx的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-07-23 08:44
三相電平衡嗎?電壓正常嗎?
dzj126
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 333 點
下載積分: 34925 分
在線時間: 462(小時)
注冊時間: 2009-01-13
最后登錄: 2024-12-22
查看dzj126的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-07-23 10:02
也可能是電動機的原因
aaweihua
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 536 個
工控威望: 894 點
下載積分: 17631 分
在線時間: 282(小時)
注冊時間: 2009-11-05
最后登錄: 2022-10-23
查看aaweihua的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-07-23 14:29
請問樓主使用的是什么牌子的變頻器?
huangxb
青白江工業城
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 216 點
下載積分: 3961 分
在線時間: 138(小時)
注冊時間: 2008-01-24
最后登錄: 2022-02-04
查看huangxb的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-07-23 21:13
外部缺相,內部主回路及檢測電路故障。
客居他鄉
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 362 個
工控威望: 456 點
下載積分: 1117 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2023-03-28
查看客居他鄉的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-07-23 21:49
有時變頻器內部電源逆變部分出現故障,也會出現欠壓報警指示.
等待黎明
科技成就世界,技術成就未來。大家來來共同探討,才能有技術的未
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 130 點
下載積分: 3654 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2010-03-14
最后登錄: 2024-07-04
查看等待黎明的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-07-23 23:20
補充說明:變頻器的內部不用考慮,都是正常的(新的),電機也是正常的也是新的,電機是ABB的,變頻器是富士的
阮子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 4416 點
下載積分: 5359 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2009-12-27
最后登錄: 2015-10-29
查看阮子的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-07-23 23:30
輸入電源接線端有松動或外部電壓波動過大也會出現欠電壓報警,變頻器前有接觸器的話如果接觸器動作不良也會出現欠壓報警。
hyundai天梭
忙里偷閑
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 401 個
工控威望: 463 點
下載積分: 7091 分
在線時間: 677(小時)
注冊時間: 2008-11-07
最后登錄: 2024-12-14
查看hyundai天梭的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-07-24 11:34
檢查輸入電源的電壓是否正常