snow2413
級別: 略有小成
|
請教兄弟們哥問題 有五個溫度采集點,當1.其中三個達到某一設定溫度值。2.時間是早9晚5。當兩個條件都滿足時,輸出一信號! 請教怎樣設計最為合理! 謝謝! |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
你的問題我只能這樣回答:溫度控制盡量用大于;小于。不要用等于避免動作頻繁。做一個實時時間加前面的條件。根據不同的要求作輸出,如置位(S)/復位(R);直接輸出等。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
beiye1234
級別: 略有小成
|
恩,用計數器,有溫度大于設定值時,一個上升沿加1,若計數器大于3且時間符合則輸出信號。 |
---|---|
|
snow2413
級別: 略有小成
|
謝謝大家! 請問怎樣設計合理啊,用什么型號的模塊,溫度怎樣采集,不用PLC能否搞定? |
---|---|
|
bretch
級別: 正式會員
|
PLC的模擬量模塊可以用,溫度采集得根據你的溫度范圍來選了,溫度不太高的用pt100好像就行,高點的用k偶,具體你找個賣測量儀器的問問就行了 關于控制方面,溫度最好設定一個范圍,比如10-11度,這樣不會頻繁動作,溫度不可能在一個點一動不動的。至于時間,在PLC里把系統時間讀出來,然后自己根據要求處理。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |