高壓電機啟動不了,1800KW高壓電機停機1個月后,啟動時,同一條10KV線上2臺1250KVA變壓器低壓380V萬能斷路器欠壓(350V,320V)跳閘,不知道是否高壓線路有問題(高壓10.5kv,啟動電流120A),電機為蘭州電機,啟動柜是湖北襄樊萬州的水阻式,電纜,已搖過都沒問題,另因停電1個月,5公里的架空高壓線也巡視過 [ 此帖被lqz在2010-07-10 16:28重新編輯 ] |
---|---|
|
xiedingkai
朋友才是真正的財富