臺達PLC可以通過MODRD讀智能模塊數據嗎,采用RTU 模式,讀出的數據咋樣處理成浮點數
ljc2008
一學到老
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 406 個
工控威望: 562 點
下載積分: 499 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2008-10-04
最后登錄: 2024-03-04
查看ljc2008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-10 12:31
NO,MODRD是變頻器專用通信指令
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-07-10 19:25
臺達PLC的編程手冊上的介紹其實很清楚了,連外圍設備返回的數據保存到PLC內存區的對應關系都一清二楚。
既然已經得到了數據,處理這些數據還是難事嗎?
lxd19821127
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 232 點
下載積分: 687 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2007-11-02
最后登錄: 2017-06-22
查看lxd19821127的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-07-13 16:01
可以,只要儀表支持MODBUS協議
把讀出來的十進制數值做浮點轉換呀,有指令的
techo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 334 個
工控威望: 409 點
下載積分: 1126 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2010-05-09
最后登錄: 2015-11-29
查看techo的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-07-13 16:15
         請問三樓大哥,有啥指令,請指教一下,我要有12組參數可以一次讀出來來嗎
謝謝,
lxd19821127
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 232 點
下載積分: 687 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2007-11-02
最后登錄: 2017-06-22
查看lxd19821127的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-07-30 14:50
可以,用MODRW指令,最后一位K就是指定你要讀取word的長度