sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

xm372494067
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 296 點
下載積分: 439 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-03-02
最后登錄: 2023-08-29
查看xm372494067的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-06-29 20:36
400KVA的變壓器可以載多大的負荷/
xtl123925
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 439 點
下載積分: 842 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2007-06-19
最后登錄: 2024-12-10
查看xtl123925的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-29 21:03
350kva的負載
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-06-29 21:20
額定輸出電流是650安,容性負載一個千瓦2安,阻性負載1個千瓦5安。能帶多少負載你自己算吧,
自己的事情自己做.
自學者
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看自學者的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-06-29 22:38
請問樓住什么是容性負載和組性負載?
tjljh888
向大家學習!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 123 點
下載積分: 671 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2010-04-27
最后登錄: 2012-06-05
查看tjljh888的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-06-29 23:45
電流=容量*1.443
huanglongfei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 105 點
下載積分: 656 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2010-06-07
最后登錄: 2024-09-03
查看huanglongfei的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-06-29 23:51
400KVA的變壓器的額定電流大約580A,如果是油浸變壓器常時間的負載最好在0.9倍,干式變壓器在1倍或1.1倍,主要看散熱和溫升清況。我們的用電器大多為感性負載,如電動機,三相交流電機的電流為其額定功率的兩倍。這是指滿載,工廠的電力拖動往往達不到滿載。如果用電容補償,又能補償掉電機的一部分無功功率。變壓器能帶多少負荷還是看實際電流不能超過變壓器的額定電流。
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-06-30 07:38
告訴你個即簡單又實用的方法,  用KVA乘以功率因數就是實際能帶動的KW數,功率因數的取值范圍在0.735-0.75之間是安全范圍。
xjwyqian
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 97 點
下載積分: 471 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2010-03-29
最后登錄: 2017-03-18
查看xjwyqian的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-06-30 22:38
在功率因數0.9以上時,最好負載不超過280KW,此時變壓器最經濟。