36樓  發表于: 2010-07-02 23:16
KA1和KA2的常閉互鎖是不可以省略掉。
要是按鈕多按一會兒就會再啟動了
xuehi
xuehi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 282 個
工控威望: 320 點
下載積分: 2188 分
在線時間: 1103(小時)
注冊時間: 2010-01-23
最后登錄: 2024-12-29
查看xuehi的 主題 / 回貼
37樓  發表于: 2010-07-02 23:23
寫錯了是KA1和KA2的常開自鎖是不可以省略掉。KA1和KA2的常閉互鎖也是不可以省略掉
wyb2866255
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wyb2866255的 主題 / 回貼
38樓  發表于: 2010-07-03 10:47
1、用硬件:可用三個直流中間繼電器,一個電解電容(200uF)J及一個電阻組成。按鈕選用有兩組常開常閉,三個繼電器命名為J1、J2
     J3,按鈕為K,電路連接是這樣的:(1)J1的線圈一段接電源正極,另一端接J2的常閉觸點一端,常閉觸點的另一端接按鈕K,K的
   另一端接電源的地,再用JI 的一組常開觸點與按鈕K 并聯。(2)、J2線圈一端接電源+,另一端串接J3 的常開觸點,再串接按鈕K,再
   接地,(3)、J3與電解電容并聯,電解的正極接電源+,負極接電阻,電阻另一端接按鈕K的常閉觸點,再串接J1 的常開觸點,J1的
   另一端接地。請按上述說明畫出線路圖。
       動作原理:接通電源,J1、J2、J3皆未導通,此時按下按鈕,J1支路的J2 觸電閉合,故J1 通電且自鎖,J1保持通電狀態。而此時
   J2 支路由于其J3的觸點斷開,故J2 未導通。J3支路在按鈕抬起后,由于其J1觸點、K的觸點皆已閉合,支路導通,但由于J3線圈并接
   電容,J3 需延時一段時間方可導通。再按按鈕,J2支路由于其J3觸點已閉合,J2通電,J2的導通,使J1斷電,J1的斷電又會使J3斷電
   該電路穩定動作可靠。
2、用PLC編程:可選用RS觸發器完成:RS的S 的輸入口接按鈕K的常開點串接RS輸出點的常閉點,RS的 R 的輸入口接按鈕K的常開點
   串接RS輸出點的常閉點,即可實現你要求的功能。當RS反轉時,RS輸出點的觸點開關的動作時間比RS的觸點開關的動作時間滯后,
   可確保動作可靠。









=
樓主留言:
你這是干嘛?擺迷魂陣?
wxyqzjl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 459 個
工控威望: 468 點
下載積分: 6981 分
在線時間: 176(小時)
注冊時間: 2006-10-08
最后登錄: 2024-12-25
查看wxyqzjl的 主題 / 回貼
39樓  發表于: 2010-07-03 13:41
cuo le
techo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 334 個
工控威望: 409 點
下載積分: 1126 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2010-05-09
最后登錄: 2015-11-29
查看techo的 主題 / 回貼
40樓  發表于: 2010-07-03 15:48
不就是一個ALT 指令嗎,參見三菱編程手冊 P252 的例子。
techo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 334 個
工控威望: 409 點
下載積分: 1126 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2010-05-09
最后登錄: 2015-11-29
查看techo的 主題 / 回貼
41樓  發表于: 2010-07-03 15:58
3年前我們到一家日資企業面試,就被考過這一題,沒啥呀,三菱和臺達PLC 都有這個指令。面試電氣工程師要你做編程的,考核你對PLC應用指令掌握的熟練程度。
yuan3421
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yuan3421的 主題 / 回貼
42樓  發表于: 2010-07-06 11:50
24樓的根本就不行,沒有動作
wen_xianjun
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 596 個
工控威望: 1071 點
下載積分: 31928 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2009-05-31
最后登錄: 2024-12-05
查看wen_xianjun的 主題 / 回貼
43樓  發表于: 2010-07-06 11:58
8樓的圖就可以實現,我早在二年前就用在工廠當中了.
liuchunsheng
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看liuchunsheng的 主題 / 回貼
44樓  發表于: 2010-07-06 13:05
設計的很好,佩服,不過由于觸點過多,出現故障的幾率很高并不是很使用。
園家人控工
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 257 點
下載積分: 1400 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2007-12-30
最后登錄: 2021-03-13
查看園家人控工的 主題 / 回貼
45樓  發表于: 2010-07-07 19:32
真的奇怪了,這圖我也接過,一般情況下停不了,除非第二次按的時候很快。說明:我用的6個一樣的新的歐姆龍MY2的作3個MY4的。DC24V。幾個老師傅當時就得出了一個不穩定的結論,我也沒深究。有人說在用這個電路,我就搞不懂了。不知有沒高人指點一二。
343572
心靜 思遠
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 226 點
下載積分: 751 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2010-05-13
最后登錄: 2024-07-24
查看343572的 主題 / 回貼
46樓  發表于: 2010-07-07 20:06
讀技校的時候試過,確實可行。穩定可靠