阮子
級別: 工控俠客
|
有空要試一下8樓和24樓的方法,如果真的穩定可靠的話,那就給我一個大啟發了,在此先了。 樓主留言:24樓的肯定不行! |
---|---|
|
raoshili
級別: 探索解密
|
請問樓主。8樓的KAI和KA2的自鎖觸點是不是可以不要 樓主留言:你說的對,可以不要。厲害! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
spc_cll
級別: 略有小成
|
24樓的是把8樓的倒過來改個位置畫的,還沒畫好,把一個常閉畫成了常開,結果是根本就不動作了 [ 此帖被spc_cll在2010-06-24 00:54重新編輯 ] |
---|---|
|
hllppyx
級別: 略有小成
|
SB按下去停止。SB按下去不放不又閉合了嗎?人手反應不過來的 樓主留言:按下去不放沒關系,會反轉前一種狀態至你放手。 |
---|---|
|
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
|
KA1和KA2的自鎖是必須要的,因為接觸器的觸點是先斷后合,動作的一瞬間是先斷開常閉,再閉和常開。 若不要KA1的自鎖會是這樣的情況:按下SB,KA1通過KM的常閉觸電得電,KA1得電后KM通過KA1的常開觸電得電,KM1得電后會先斷開自己的常閉觸點,再閉合自己的常開觸點,而在KM動作的一瞬間KA1會因為KM的常閉斷開而失電,KM也斷電,這樣KM和KA1就不停的動作,而且速度非常快,不能正常工作。 那種現象就像電源線通KM自己的常閉點再接到自己的線圈一樣的效果。 不信的話我們打個堵,你輸了就直接給我10分。 樓主留言:盡管我沒有接過這個電路試過,但我通過分析相信這哥們的話!大家不要吝嗇,拿起評分權給他加分。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
jj03225
級別: *
|
KA1和KA2的常閉互鎖是不是可以省略掉啊?SB下邊的KM常開和常閉不是已經達到互鎖功能了嗎?我用的中繼經常都是MY2的。。。 |
---|---|
|