增壓穩壓泵電控箱的特點及操作方法:1,本控制電路主要采用了數控方法,控制兩泵的逐次輪換與起停,并按規定要求輸出報警信號.2.電阻式 遠傳壓力表是該糸統的壓力敏感元件,它除指示糸統壓力外,還作為把壓力轉換成電壓的變換器來用.控制單元向它元提供-個穩定直流電壓,作為滿量程的電壓值,在不同壓力下,它取出相應部分電壓作為壓力表征信號,反饋給控制單元.控制單元把這個反饋信號和預置的四個壓力信號相對照,進行邏輯判斷,然后實施控制.3.A,B泵的轉換和備用泵水壓控制自投:控制單元具有一定的記憶功能,當A泵起動-次,它就記住這次調起動,下次再起泵,就起B泵,交替往復,自動輪換,若當起A泵的信號發出后,水壓沒有上升,而且下降,當下降一定值時,B泵就自動投入,這時被認為A泵有故障,或糸統有較大泄水,對此不正,F象,在備用泵起動同時糸統發出聲,光提示。4.本糸統電控箱自動狀態選擇開關,當A泵故障時可選擇B泵自動工作,反之選擇A泵自動工作。5.Ps1,Ps2,p2以及起動備用泵壓力p2’的設定方法:在控制單元扳上找到相應的多圈電位器,根據糸統要求換算出表征ps1,Ps2,p2,P2’的電壓值,在41/2數字電壓表監測下,精調相應電位器中心頭到直流地的電壓值,使其為設定值,設定工作即當結束。6.例:若糸統選用0.6MPa遠傳壓力表,直流滿量程電壓為5.8v,則0.1mpa,相當于0.96v,如果設定:pS1為0.36mpa,相應電壓即為3.456v;PS2為0.42mpa,相應電壓即為4.032v;P2'為0.345mpa,相應電壓即為3.312v;p2為0.33mpa,相應電壓即為3.168v;上述電壓調好后,可用-只與遠傳壓力表等值電位器模擬水壓變化試運行和接入水糸統運行試驗.經設定后,-般無須再調.