樓主  發表于: 2010-06-07 00:32
圖片:
各位好,小弟上周剛自學歐姆龍PLC,有個問題不知道自己的想法對不對,大家幫我看看?  我的意思就是:“不管傳感器是NPN型或PNP型和CPM1A的輸入接線時,都一樣的接法”。不知道對否?附圖。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3024(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-25
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-07 06:26
不一樣的,你的圖接NPN的可以,要接PNP的,PLC的COM點接負極就行了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ymb1982) 熱心助人
  • 可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
    ymb1982
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看ymb1982的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2010-06-07 21:29
    圖片:
    1樓的大哥是否這樣呢?附圖。
    dugjj
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 237 個
    工控威望: 537 點
    下載積分: 3209 分
    在線時間: 304(小時)
    注冊時間: 2008-03-20
    最后登錄: 2024-12-25
    查看dugjj的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2010-06-07 22:00
    上圖短路中
    NPN   com+  
    PNP   com-    
    天涯浪子李文
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看天涯浪子李文的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2010-06-07 22:39
    如果 plc內部電源和外部電源 都不接地 上圖就不會短路吧
    hlq_0815
    人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 2 篇
    發帖數量: 1848 個
    工控威望: 4496 點
    下載積分: 7594 分
    在線時間: 1351(小時)
    注冊時間: 2008-07-03
    最后登錄: 2024-12-25
    查看hlq_0815的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2010-06-08 08:23
    你是有心請教,不是在忽悠人。那就給你一份工程電路圖看看

    [ 此帖被hlq_0815在2010-06-08 08:29重新編輯 ]
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(ymb1982) 熱心助人
  • 人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
    guochunyi
    直讀解西門屏HMI口令 。。。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 5 篇
    發帖數量: 8229 個
    工控威望: 10359 點
    下載積分: 21065 分
    在線時間: 3024(小時)
    注冊時間: 2007-03-01
    最后登錄: 2024-12-25
    查看guochunyi的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2010-06-08 16:15
    引用
    引用第2樓ymb1982于2010-06-07 21:29發表的  :
    1樓的大哥是否這樣呢?附圖。

    去掉你的+24-------COM的線就可以了。