樓主  發表于: 2010-06-06 11:54
剛使用西門子的
          1.   請問SETP7 V5.4 SP4的軟件可以上載S7-200的程序嗎?
     2.  可以在SETP7 V5.4 SP4中創建S7-200的程序嗎?
                                     謝謝!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4203 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-22
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-06 13:42
1、不可以
2、可以,使用源代碼編輯器嚴格編寫200支持的指令代碼,導出為AWL文檔,可以在Step7 Mcirowin中導入,但是事實上,你不用Step7而直接用記事本也一樣可以編寫AWL源代碼文檔。

Regards
hbxfluo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 362 個
工控威望: 440 點
下載積分: 2230 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2007-05-05
最后登錄: 2024-12-18
查看hbxfluo的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-06-06 15:15
一個是S7-200的PLC,一個是S7-300的PLC,雖然都是西門子的產品,它的軟件是不能通用的,不像三菱或是歐姆龍的,軟件通用。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-22
查看guochunyi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-06-07 06:16
不能用,西門子的不同的系列,必須用對應的軟件才可以的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
dzg2000
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 184 個
工控威望: 307 點
下載積分: 589 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2008-08-20
最后登錄: 2024-11-23
查看dzg2000的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-06-08 20:33
明白,非常感謝以上幾位大哥的解說!!  
     讓我少查找些資料,節約時間。謝謝!
iplaycs
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 88 點
下載積分: 511 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2008-08-20
最后登錄: 2024-09-04
查看iplaycs的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-06-28 14:54
不行,S7-200要用microwin編程
hsl200
可憐千萬英雄血;換來今日舊乾坤;英雄若知今朝樣;何不留身孝雙
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 514 個
工控威望: 751 點
下載積分: 520 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2008-06-06
最后登錄: 2024-12-19
查看hsl200的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-07-17 12:21
可以肯定的回答你:“不能”
可憐千萬英雄血;
換來今日舊乾坤;
英雄若知今朝樣;
何不留身孝雙親。
qq593276766
專業制造銅、鋁箔焊機,歐式、美式箱變,高低壓電柜,自動化設備
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 515 個
工控威望: 754 點
下載積分: 1653 分
在線時間: 724(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-09-22
查看qq593276766的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-07-24 22:52
安裝V4.0 STEP 7 MicroWIN SP6就可以了,因為它才是S7-200的編程軟件